   电流互感器(CT)在电力系统中的作用至关重要,它不仅为测量和保护装置提供电流信号,而且还是连接高压与低压电气设备的桥梁。根据其应用领域的不同,电流互感器主要分为测量型和保护型两类。

   保护型电流互感器主要承担着保护系统的重任。当一次设备或线路发生短路等故障时,一次设备会流过极大的故障电流。此时,保护型电流互感器的铁心不应饱和,以确保能按比例反映一次电流值,保证保护装置正确动作。这意味着,在故障电流远大于额定电流的情况下,其误差应保持在一个较小的范围内,以保证保护装置的准确响应。例如,10P10的保护CT,当一次流过的电流在其额定电流的10倍以下时,其误差应小于10%。

   相比之下,测量型电流互感器更注重在正常电流下的高准确度。这是因为测量型电流互感器主要用于电能计量和监测系统的正常运行。对于测量型CT,小误差可能导致大的计量偏差,因此在正常负荷电流下,它要求具有较高的计量精度。例如,0.2级和0.5级的测量CT,其误差分别为±0.2%和±0.5%。

   总结来说,保护型电流互感器主要关注故障电流下的性能,而测量型电流互感器则更侧重于正常工作情况下的高精度测量。这两种类型的电流互感器各有特点,但都为电力系统的安全、稳定运行提供了有力支持。